回复:SLM直流母线电压偏低,能调整吗

来电过滤

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-24 20:50:59

7楼

展开查看
以下是引用怪怪虎在2018-04-24 08:06:34的发言 >2楼

不能调。。。。。。。。看手册


非调节型电源模块即 Smart Line Module 是供电/再生馈电单元。 和基本型电源模块一

样,它能为相连的电机模块提供电能,此外它还能将再生电能反馈回电网。

供电通过二极管整流桥进行,而稳定的、电网控制的再生馈电则通过 IGBT 进行,再生馈

电持续效率达 100 %。

直流母线电压是电源额定电压有效值的 1.32 倍(不满载)或 1.30(满载)倍。


按照你的解答“直流母线电压是电源额定电压有效值的 1.32 倍(不满载)或 1.30(满载)倍。”,国内400V左右的进线电压并不会到540V。但实际SLM在国内的母线电压能达到540V。SLM整流启动前后R72 进线电压有很大变化,我在这个项目上观察能有十几伏的差,整流启动前365V左右,整流启动后进线电压是380V左右,这个是不是普遍现象。