回复:S120的驱动器出现F31115报警,原因是导轨平行度不好,但是导轨是装在钢结构厂房上的,钢结构无法调整,有好办法吗。

渔明锅红

  • 帖子

    2064
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-04-25 10:20:09

26楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-04-25 08:36:11的发言 >24楼

 我个人觉得,本楼的大部分讨论都没有认真去分析F31115的诱因是什么,多是在讨论速度波动大。

我认为编码器A/B通道振幅过大的表现形式是速度波动大,也就是说,速度波动是表,振幅过大是本。

速度波动大不会导致F31115,振幅过大才会导致F31115.

解决问题要治本,治不了本了才去治表。而不是反其道而行之。

兵版说的有道理,从波形可以看的出,在轨道平行度好的地方振幅确实比异常的轨道区要好的多,关键是怎么来解决此问题,靠机械调整是没有指望了,已经投过上百万了,调整不过来,轨道不好是导致振幅高的主要原因。