恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-25 13:22:40
9楼
本人遇到过2起均是由于背板U型连接器引起的故障。
一起上面描述了过程,幕后花絮:我记得N多年前,改造其它项目内容时,曾经有一个U型连接器放在导轨与模块的夹缝中,后来需要用时,一时记不起来放在哪里了。那天增加SM338时,系统报警,用手按压在夹缝中的U型连接器,手指碰到一个,以为找到了。最后,一通的查找才又回到原模块的连接问题上,原来是掉下来的U型连接器。话说回来,这款导轨确实与模块连接存在着安装时顶松的隐患。
另一起,是检测新cpu某功能时,插入一个U型连接器后,再添加了一个16入16出的模块,上电测试cpu故障。最后原因是插入U型连接器时,将cpu的插针其中一根顶进去了,造成cpu检测模块错误。