回复:换一种“思路”处理模拟量输入干扰问题(完)

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9103
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-25 13:22:40

9楼

展开查看
以下是引用BBdell在2018-04-25 13:03:24的发言 >8楼:U型连接器松动造成故障遇到过,新项目以太网模块在最后一个,就是连接不上,请danieli工程师来看,找到连接器的问题,在背后用纸板垫一下就好了。 M区存储,用了一定要编辑一个符号名,不至于再查来查去。

本人遇到过2起均是由于背板U型连接器引起的故障。

一起上面描述了过程,幕后花絮:我记得N多年前,改造其它项目内容时,曾经有一个U型连接器放在导轨与模块的夹缝中,后来需要用时,一时记不起来放在哪里了。那天增加SM338时,系统报警,用手按压在夹缝中的U型连接器,手指碰到一个,以为找到了。最后,一通的查找才又回到原模块的连接问题上,原来是掉下来的U型连接器。话说回来,这款导轨确实与模块连接存在着安装时顶松的隐患。

另一起,是检测新cpu某功能时,插入一个U型连接器后,再添加了一个16入16出的模块,上电测试cpu故障。最后原因是插入U型连接器时,将cpu的插针其中一根顶进去了,造成cpu检测模块错误。