回复:MC_HOME找零点

电气助工

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-02-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-26 09:40:08

2楼

回原点时,MODE=3,POSITION=0,实时位置+1000MM,激活EXE命令,但MC_HOME模块不动作,因为没有忙过回原点指令,想问一下如何启用MCHOME功能,同时能够回原点

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。