SmartLine-IE V3屏与LOGO!8 PLC时钟的自动同步:设置方式如图:

注意点:

  1. 通讯驱动程序选择:SIMATIC S7 200(或Smart);

  2. 区域指针设定的是"日期/时间PLC"而不是"日期/时间";

  3. 地址是VW991;

  4. 这个区域指针的原理类似跟PLC对表,所以没有必要每秒对一次;

通讯正常,SmartLine-IE V3的系统时间会和LOGO!8 PLC的时间保持一致,且每分钟会自动与LOGO!8 PLC的时间同步一次。