回复:有感S120的故障码:F31117.

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-26 10:59:26

16楼

 K版的的这个实例很好,我这一直都是31118,,电缆以为是单独的桥架和专用电缆,所以出现故障一般就是更换编码器,因为我们的编码器都是使用很长时间的,而k版一般都是新品,而且出厂之前都试验过,所以处理方式上有区别。

 上电还没转,就报F31117.也就是说跟极性或者电机线没有关系,是本身监测出来的的问题。

 

嗯,440以及用过的70,编码器故障都是一个,,

S120的故障有点多,是真的有点多,其实细分起来也好,说明其功能强大,

Thank you for the support.