恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-26 11:00:41
14楼
点赞北雪的发言。
收放卷控制,其中有一个是连续发电工作状态。这个制动电阻的功率必须要考虑连续工作的散热问题。制动电阻的功率要选够用。
对连续制动应用,我都是把制动电阻功率选1.5-2倍的制动功率。以保证其可靠性。对于30kW以上的连续制动应用,我选择电网反馈。就没有发热量太大和体积大的问题了。
请填写推广理由: