回复:换一种“思路”处理模拟量输入干扰问题(完)

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9347
  • 精华

    159
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-26 17:07:35

13楼

展开查看
以下是引用slide在2018-04-26 16:21:16的发言 >12楼:你用的CPU底板导轨是原装的么?一般U行连接器还是比较结实的

导轨是原装的,订货号:6ES7 195-1GA00-0XA0.

不是背板U型连接器的问题,是这个安装导轨与模块有一段距离,一般我自己订货的导轨与模块之间基本没有多大的间隙,而这个设备制造商拿过来的设备上的导轨距离很大。是导轨选项问题,没有注意很容易在安装过程把模块后面的背板U型连接器顶掉。