回复:如何在SCL语言编写的FB中获取自身的背景DB编号

路人丙1

  • 帖子

    44
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-09-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-27 08:36:43

4楼

展开查看
以下是引用宁超在2018-04-27 06:13:04的发言 >2楼:在temp区使用any指针可以轻松提取db编号,将你FB的任意输入输出或stat接口填写到any接口上即可。

多谢指点,你提供的方法成功的解决了我的问题。十分感谢。