回复:DP总线中继站的故障导致15号和16号站闪断,经过一个月的奋战,终于有了结果。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-27 09:46:42

20楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-04-26 21:24:30的发言 >18楼

中继问题?那替换下来的中继,检查出问题了吗?换中继好了,为什么?不再深入一下吗?也为以后能直接判断中继好坏打个基础。


中继问题,什么问题呢?

6GK1500光纤链接模块问题造成的DP通讯异常-技术论坛-工业支持中心-西门子中国  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1468852&b_id=7&s_id=0&num=9#anch

楼主的这个故障和我这个前段时间发生的DP光纤通讯故障异曲同工,最早出现问题也是偶尔闪断,马上又可以正常通讯,随着时间推移,后面发生DP通讯异常的频率就高了,且有时需要停机后才可以正常通讯,最终发现是光纤通讯链接模块故障导致的,自从不使用了这个异常的模块后,我的DP通讯就正常了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。