回复:TD400C修改参数块地址后死机

kayome

  • 帖子

    1334
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-27 16:21:31

2楼

 理解有问题啊,我找了官方的文档,是这样说的:


 

分配向导所使用的V存储区地址

 

在画面上方会根据用户的配置显示所需的不同的V存储区的大小。用户的配置不同,所需的存储区大小也不同。

用户可以自己分配一个程序中未用过的V存储区,也可以点击“Suggest Address”按钮让向导自动分配一个程序中未用过的V存储区地址。

为不同的TD 200设置不同的参数块地址,允许你将多个TD 200连接到同一CPU上(它们显示的内容不同)。

注意:此处设定的参数块起始地址为VB512,VB512即为“TD”参数块地址,则TD 200中的SETUP中的PARM BLOCK ADDRESS设定的地址要与它一致,即为VB512(默认设置为VB0)。且CPU程序中绝对不能占用这个区域的地址,否则会引起无参数块错误或乱码及数据错误。

 

 

如果选“Yes”,向导会自动将参数块地址(此处是VB512)放到VW0中,也就是VW0成为参数块地址的指针。此时TD 200硬件上,SETUP中的PARM BLOCK ADDRESS既可以设成它的实际参数块地址VB512,也可以设成参数块指针地址VB0,但要保证程序中其它地方不要用到VB0,否则会引起无参数块错误或乱码及数据错误。

这意味着用户自行更换TD200时, 不必进入TD200的诊断菜单重新设置参数块地址出厂值。

如果选“No”,参数块地址还是a.项设定的参数块起始地址,按照上面的配置,TD 200硬件上,SETUP中的PARM BLOCK ADDRESS设定的地址必须设为VB512。

如果在a.中设置的数据区不是以VB0开始,按“Next”按钮会出现此消息框。选择是否将参数块的偏移地址放到VW0中

 