回复:DP总线中继站的故障导致15号和16号站闪断,经过一个月的奋战,终于有了结果。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-27 16:33:00

22楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-04-27 09:46:42的发言 >

6GK1500光纤链接模块问题造成的DP通讯异常-技术论坛-工业支持中心-西门子中国  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1468852&b_id=7&s_id=0&num=9#anch

楼主的这个故障和我这个前段时间发生的DP光纤通讯故障异曲同工,最早出现问题也是偶尔闪断,马上又可以正常通讯,随着时间推移,后面发生DP通讯异常的频率就高了,且有时需要停机后才可以正常通讯,最终发现是光纤通讯链接模块故障导致的,自从不使用了这个异常的模块后,我的DP通讯就正常了。

我喜欢21楼的发言。我们在分享一个实例的时候,过程和结果固然重要。但是,如果缺少了理性的分析和问题产生的原因,对分享实例失色很多。就像侦探破案,案子破了,但证据不足。总是不能结的呀。