pnp传感器应该按第一种接法。
出现所说的状况,是因为所使用的传感器输出特性与200plc的输入特性不匹配. 表现在低电平输出太高(11v),导致低电平输出PLC仍然导通。
合理的选传感器低电平输出应该<5V.
如果不重新选择传感器,仍然使用原传感器则可以黑色线串联3-5.6k电阻再接入PLC的输入端。