G120的自由功能块怎么激活呢?我一直就没搞明白,以前觉得必须要自己激活,后来发现,用不着了,拿来的CU里就有自由功能块的参数了。
现在终于搞明白了。G120的自由功能块,对于CU240B/E-2,不用人为激活,自己就已经有了;对于CU250S-2,必须要自己激活,出厂的CU250s-2本身是不带自由功能块的。
好了,明白了这个,对于CU250S-2就需要自己激活自由功能块。而激活自由功能块有两个途径均可。第一种,参数设置激活自由功能块。P10 = 11;P108.18 = 1;P10 = 0。完成激活;第二种,STARTER激活,新建文件,在配置系统结构以后,开始设置调试参数的时候,第一个操作界面,把自由功能块选勾。然后在线,下载。就可以把CU里的自由功能块激活了。
不过,我今天调试G120,CU250S-2DP,用参数设置的办法不灵,不让激活。特郁闷,工厂化-参数设置-失败,连续两个循环。用STARTER配置,自由功能块选勾,在线下载,也报错不让激活。
折腾两次都无果,有点懵了。后来发现,上位机里的STARTER版本最高可以设置4.7.3,而装置的CU版本是4.7.6。等于装置的版本比STARTER版本高。向上不兼容。给STARTER打过了版本4.7.6的补丁,再操作配置给自由功能块选勾,然后在线下载。一切正常。ok了。自由功能块的参数出现在参数表里。
总结,用G120,一定要熟悉它的基本特征,注意版本的兼容性。否则掉坑里真出不来呀。而熟悉它,既要靠自己的熟练操作流程,也要靠研读手册的相关描述,还要靠热线工程师的技术支持。嘻嘻。
楼主:Starter版本低不让激活可以理解,那为什么参数设置也不让激活呢?
请填写推广理由: