以下是引用Kapok_ZXM在2018-04-28 09:23:12的发言 >

楼主:Starter版本低不让激活可以理解,那为什么参数设置也不让激活呢?

问得好。我也为此质疑过。问题回顾以后,有这样一个环节。


系统上电,连接starter,建新文件,在线自己认组态。然后就是上传下载操作了。这个过程,我记不清了。估计就是此操作以后,参数版本的冲突,导致装置里也出现某种不正常。


后来,由热线工程师指导,我换了一个高版本的starter笔记本,在线状态上传装置文件,然后,计算机编译保存,离线,配置自由功能块选勾,在线下载,没有报错。再看参数表,OK了。自由功能块参数都出现了。


我认为,所有以前的问题,是版本不兼容,导致的相互间错误。只要上位的版本高于或等于装置的版本,就可以兼容了。


另外,如果,我是说如果,我在连接上位机以前,先操作激活自由功能块,或许就是OK的了。但,我先连的上位,做完快速调试以后,才进行激活自由功能块的操作,问题就来了。