以下是引用看雪001在2018-04-20 23:59:11的发言 >9楼

还有人记得双线圈的电磁铁呀!那是很久以前的技术了,有点类似传统的日光灯镇流器,傻大粗笨,pwm脉宽控制的日光灯电子镇流器也随着led普及逐渐退出了。

说起pwm控制,我又想起另外一个用途,就是用便宜的开关阀取代昂贵的比例阀。比如一个dn50的比例阀,我就用一个dn25的截止阀加一个dn50的截止阀代替了,pid输出0-20%时,pwm控制dn25阀输出;当pid输出在20-100%时,全开dn25阀,pwm间断打开dn50阀,效果非常好!

我这个的模温机保温冷却水控制不是采用比例阀,采用膜片阀控制间断打开关闭膜片阀,控温的效果非常好。