以下是引用xiaode在2018-04-28 10:55:03的发言 >

专用的FC下载了, 同时编码器也没有问题, 现在我做了个测试,采用一个新CPU,同一个FM350-1,同一个编码器, 程序中只有计数程序,没有其他, 测试成功。现在打算把老的CPU中程序擦写掉,重新下载。为什么会出现这种情况,关键是我们的机器已经运行两三年了  。大家有没有遇到过这种情况 ?在什么样的情况下发生这样的情形 ?多谢了 !

不是说编码器类型设置都被人改动了吗?先查查这个原因吧。按照你的诉说,并非在运行两三年时间里没有人动过这个系统。有人介入过,就不要再探寻其他了。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤