一个CPU能建立多少条GET跟PUT?

已锁定

欧阳梓涵

  • 帖子

    222
  • 精华

    1
  • 被关注

    86

论坛等级:侠士

注册时间:2011-08-08

钻石 钻石 如何晋级?

一个CPU能建立多少条GET跟PUT?

3237

2

2018-04-29 13:31:12

S7-200 SMART CPU之间的以太网通信

S7-200 SMART  CPU 固件版本 V2.0 及以上版本的 CPU 可实现CPU、编程设备和HMI(触摸屏)之间的多种通信:
   — CPU与编程设备之间的数据交换。
 — CPU与HMI之间的数据交换。
— CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET通信。

S7-200 SMART CPU 以太网连接资源如下:
 — 1个连接用于与STEP7 Micro/Win SMART软件的通信。
 — 8个连接用于CPU与HMI之间的通信。
 — 8个连接用于CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET主动连接
 — 8个连接用于CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET被动连接

PUT/GET 指令格式

S7-200 SMART CPU提供了PUT/GET 指令,用于S7-200 SMART CPU之间的以太网通信(PUT/GET 指令格式见  表 1)。PUT/GET 指令只需要在主动建立连接的 CPU 中调用执行,被动建立连接的 CPU不需要进行通信编程。PUT/GET 指令中TABLE 参数用于定义远程CPU的 IP地址、本地CPU和远程 CPU的数据区域以及通信长度(TABLE 参数定义见  表 2)。

表 1 PUT和GET 指令:

LAD/FBD

   

STL

   

描述

   

PUT    TABLE

   

PUT 指令启动以太网端口上的通信操作,将数据写入远程设备。PUT 指令可向远程设备写入最多 212 个字节的数据。

   

GET    TABLE

   

GET 指令启动以太网端口上的通信操作,从远程设备获取数据。GET 指令可从远程设备读取最多 222 个字节的数据。

   

表 2 PUT和GET 指令的TABLE参数定义:

字节偏移量

   

Bit    7

   

Bit    6

   

Bit    5

   

Bit    4

   

Bit    3

   

Bit    2

   

Bit    1

   

Bit    0

   

0

   

D1

   

A2

   

E3

   

0

   

错误代码4

   

1

   

 

远程 CPU的 IP地址

   

2

   

3

   

4

   

5

   

预留(必须设置为0)

   

6

   

预留(必须设置为0)

   

7

   

 

指向远程 CPU 通信数据区域的地址指针
   (允许数据区域包括:I、Q、M、V)

   

8

   

9

   

10

   

11

   

通信数据长度5

   

12

   

 

指向本地 CPU 通信数据区域的地址指针
   (允许数据区域包括:I、Q、M、V)

   

13

   

14

   

15

   

1 D :通信完成标志位,通信已经成功完成或者通信发生错误。
 2 A :通信已经激活标志位。
 3 E :通信发生错误,错误原因需要查询  错误代码4。
 4 错误代码  :见表 3 PUT 和 GET 指令TABLE 参数的错误代码。
 5 通信数据长度  :需要访问远程 CPU通信数据的字节个数,PUT 指令可向远程设备写入最多 212 个字节的数据,GET 指令可从远程设备读取最多 222 个字节的数据。

表 3 PUT 和 GET 指令TABLE 参数的错误代码:

错误代码

   

描述

   

0

   

通信无错误

   

1

   

PUT/GET TABLE参数表中存在非法参数:

本地CPU通信区域不包括 I、Q、M 或 V。

本地CPU不足以提供请求的数据长度。

对于 GET指令数据长度为零或大于 222 字节;对于 PUT指令数据长度大于 212 字节。

远程CPU通信区域不包括 I、Q、M 或 V。

远程CPU 的IP 地址是非法的 (0.0.0.0)。

远程CPU 的IP 地址为广播地址或组播地址。

远程CPU 的IP 地址与本地 CPU的IP 地址相同

远程CPU 的IP 地址位于不同的子网。

   

2

   

同一时刻处于激活状态的 PUT/GET 指令过多(仅允许 16 个)

   

3

   

无可以连接资源,当前所有的连接都在处理未完成的数据请求(S7-200 SAMRT CPU主动连接资源数为 8 个)。

   

4

   

从远程 CPU 返回的错误:

请求或发送的数据过多。

STOP 模式下不允许对 Q 存储器执行写入操作。

存储区处于写保护状态

   

5

   

与远程 CPU 之间无可用连接:

远程 CPU 无可用的被动连接资源(S7-200 SMART CPU被动连接资源数为 8 个)。

与远程 CPU 之间的连接丢失(远程 CPU 断电或者物理断开)。

   

6-9

   

预留

   

通信资源数量

S7-200 SMART CPU 以太网端口含有 8 个PUT/GET 主动连接资源和 8 个PUT/GET 被动连接资源。例如:CPU1 调用 PUT/GET 指令与 CPU2 ~ CPU9 建立8主动连接的同时,可以与 CPU10 ~ CPU17 建立8被动连接(CPU10 ~ CPU17 调用 PUT/GET 指令),这样的话 CPU1 可以同时与16台 CPU(CPU2 ~ CPU17)建立连接。关于主动连接资源和被动连接资源的详细解释如下:

1、主动连接资源和被动连接资源

调用 PUT/GET 指令的CPU 占用主动连接资源数;相应的远程 CPU 占用被动连接资源。

2、8 个PUT/GET 主动连接资源

S7-200 SMART CPU 程序中可以包含远多于 8个PUT/GET 指令的调用,但是在同一时刻最多只能激活 8 个 PUT/GET 连接资源。

同一时刻对同一个远程 CPU 的多个 PUT/GET 指令的调用,只会占用本地 CPU的一个主动连接资源和远程   CPU的一个被动连接资源。本地 CPU 与远程 CPU之间只会建立一条连接通道,同一时刻触发的多个 PUT/GET 指令将会在这条连接通道上顺序执行。

同一时刻最多能对8个不同 IP 地址的远程 CPU 进行 PUT/GET 指令的调用,第9个 远程CPU的PUT/GET 指令调用将报错,无可用连接资源。已经成功建立的连接将被保持,直到远程 CPU断电或者物理断开。

3、8 个PUT/GET 被动连接资源

S7-200 SMART CPU 调用 PUT/GET 指令,执行主动连接的同时也可以被动地被其他远程 CPU 进行通信读写。

S7-200 SMART最多可以与被8个不同 IP 地址的远程 CPU 进行 建立被动连接。已经成功建立的连接将被保持,直到远程 CPU断电或者物理断开。

指令编程举例

在下面的例子中,CPU1 为主动端,其 IP 地址为192.168.2.100,调用 PUT/GET 指令;CPU2 为被动端,其 IP 地址为192.168.2.101,不需调用 PUT/GET 指令,网络配置见图 1 。通信任务是把 CPU1 的实时时钟信息写入 CPU2 中,把CPU2 中的实时时钟信息读写到 CPU1 中。

图 1 CPU通信网络配置图

1、CPU1 主动端编程

CPU1 主程序中包含读取 CPU 实时时钟、初始化 PUT/ GET 指令的 TABLE 参数表、调用 PUT 指令和 GET 指令等。

网络1:读取 CPU1 实时时钟,存储到 VB100 ~ VB107 。

图 2 读取 CPU1 实时时钟

注:READ_RTC 指令用于读取 CPU 实时时钟指令,并将其存储到从字节地址 T 开始的 8 字节时间缓冲区中,数据格式为 BCD 码。

网络2:定义 PUT 指令 TABLE 参数表,用于将 CPU1 的VB100 ~ VB107 传输到远程 CPU2 的VB0 ~ VB7。

图 3 定义 PUT 指令 TABLE 参数表

a.定义通信状态字节

b.定义 CPU2 IP 地址

c.定义 CPU2 的通信区域 ,从 VB0 地址开始

d.定义通信数据长度

e.定义 CPU1 的通信区域,从 VB100 地址开始

网络3:定义 GET 指令 TABLE 参数表,用于将远程 CPU2 的VB100 ~ VB107 读取到 CPU1 的 VB0 ~ VB7。

图 4 定义 GET 指令 TABLE 参数表

a.定义通信状态字节

b.定义 CPU2 IP 地址

c.定义 CPU2 的通信区域 ,从 VB100 地址开始

d.定义通信数据长度

e.定义 CPU1 的通信区域,从 VB0 地址开始

网络4:调用 PUT 指令和 GET 指令。

图 5 调用 PUT 指令和 GET 指令

2、CPU2 被动端编程

CPU2 的主程序只需包含一条语句用于读取 CPU2 的实时时钟,并存储到 VB100 ~ VB107,如图 6 所示。

图 6 读取 CPU2 实时时钟

PUT/GET例程

为了更好地理解 PUT/GET指令的编程,可参考下面的例程。

PUT_GET_CPU1.smart

PUT_GET_CPU2.smart

注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性不负任何责任。使用该软件的风险完全由用户自行承担。由于它是免费的,所以不提供任何担保,错误纠正和热线支持,用户不必为此联系西门子技术支持与服务部门。

 

 

 


一个CPU能建立多少条GET跟PUT? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9116条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。