回复:g120 75kw变频器对载波对讲机250khz-800khz频段的干扰怎么消除?

老兵veteran

  • 帖子

    10016
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-29 13:42:48

1楼

 是不是变频器外壳没有良好的接地?

理论上,变频器的外壳就是个屏蔽层,消除内部无线电对外部的辐射。如果变频器没有良好的接地,这个效果可能就大打折扣。

还有,变频器进线可以加滤波器试试。


实在不行,就换对讲机吧。你这个对讲机抗干扰能力太低。