需要安装SIMATIC NET软件,先打开右下角Station Configuration Editor,在1#插槽里面插入Application,4#插槽里面插入IE General,然后在STEP 7 里面插入一个 SIMATIC PC站点,将PC站的名称改为计算机名,组态PC站点,1#插槽插入HMI下的Wincc Appli(不一定行能下载成功,如果不成功可以插入User Application下的Application,选最下面的版本),4#插槽插入CP Industrial Ethernet下的IE General,然后打开网络组态,在CPU下插入一个S7容错连接,编译后分别下载PC站和CPU站,WINCC下的变量要建在named connection下面,插入一个新连接,右键参数设置,应用名称选1#插槽下插入的那个,就是Wincc Appli或者Application,连接选CPU下插入的S7容错连接的名称,然后在这个连接下面建立变量就可以了。