恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-01 10:00:23
29楼
好,我想延时1.5秒,你觉得可行不?
我这边三台75kw电机分别用变频器起动,原设计中未设延时环节,在下次启动时发现工频接触器触点粘连。增加延时时间最后设为0.7s,运行一直正常。
理论计算出的延时时间可完全避免切换过程中出现的电流冲击,但切换过程中剩余磁场逐步衰减,提前切换时的电流冲击会降低,选择合适的延时可使系统元件能耐受这个冲击,水泵的转速又不致下降过多。
请填写推广理由:
分享
只看