 说到底还是马与车的问题,,

恒转矩下,电机与装置功率一致可以不?可以,但我喜欢大一档为什么??

 

配电室的空调不好用,我大一档的可以坚持一下,开开门子通通风,,可能就过去了,

功率一致的呢,,温度到了六七十度,你看着就心慌。。

 

原来轧钢车间,,装置都是比电机大一档,,也就是说基本没有过载过,,负荷很小,夏天空调全坏了,人都受不了的温度,70呼呼的在那运行,

现在的造纸车间,200的电机就是200的装置,有时工艺调整了,电机达到额定负荷不怎么担心,,不行加俩风机旁边吹着,装置怎么办??以前过载炸了几台BLM,现在怕装置过载,搞不好坏了可麻烦。

所以我推荐大一号,,维护起来有好处。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:嗯,各村有各村的高招。讲得很好。选型要根据现场环境为依据。1:1的选型有前提条件的。大一档的选择也亦如此。这就是实践与原理的统一。kdrjl