以下是引用XXGK_123在2018-05-02 12:03:31的发言 >

老兵!你好,L、T指令只是是对硬件中的ACCU1操作,至于ACCU2(如果有ACCU3、ACCU4)与ACCU1他们之间的数据交互都是系统内部自己处理的。你说我的理解是对的。

但是看您说AR1、AR2最终也是对ACCU1操作,有点不是很好理解。我的理解是 在PLC的硬件中AR1、AR2都有它们固定的存储空间,按道理  L AR1  等等类似指令是可以直接对 地址寄存器进行指令操作的,为什么还是对ACCU1操作呢?麻烦您有空再指点指点?

因为所有的运算都是基于累加器1.

这是当年机算机架构决定的。以后或许会有优化。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心