我这边三台75kw电机分别用变频器起动,原设计中未设延时环节,在下次启动时发现工频接触器触点粘连。增加延时时间最后设为0.7s,运行一直正常。
理论计算出的延时时间可完全避免切换过程中出现的电流冲击,但切换过程中剩余磁场逐步衰减,提前切换时的电流冲击会降低,选择合适的延时可使系统元件能耐受这个冲击,水泵的转速又不致下降过多。
多谢!
我在网上看到一个文章,他变频器停止以后再延时0.1S,再断开变频接触器,这不知道是为啥?我也在程序里加了0.1S的延时。然后变频接触器断开后延时0.5秒,吸合工频接触器。加一起是0.6S了吧,先这样试试?