回复:多台电机,利用变频器分别启动的问题

Mr S

  • 帖子

    478
  • 精华

    1
  • 被关注

    53

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-03 08:55:07

35楼

展开查看
以下是引用李文华在2018-04-22 09:00:54的发言 >22楼

1 变频器控制的那台泵停止时使用斜坡停车能有效消除停泵时产生的水锤,应该采用; 在我们现场,没使用变频器,采用的是在管道上安装止回阀来消除水锤,你可了解一下现场管道上的配置;

2采用延时时间的目的是等待电机消磁,电机功率大,消磁时间就长,可按0.00955xIn/I0/Sn计算(公式来自马小亮老师编著的书)In:额定电流I0:空载电流 Sn额定转差率。

以下是引用xinshiji168在2018-04-21 13:58:12的发言 >21楼:1、切工频的过程需要...

引用21楼详细内容:

1、切工频的过程需要停一次变频器,这个时候变频器是自由停车;假如4台泵都已经启动在运行了,那么停止的话,是先停止那三台工频泵,最后剩下一台变频器驱动的水泵在运行,如果这台水泵也要求停止,那么我想是不是斜坡停止最好?如果也是自由停车,会不会有水锤?

2、你说的有道理,那么这个延时设多少合适呢?就是变频器停止,然后变频接触器释放,延时多久,吸合工频接触器呢?

感谢!

以下是引用李文华在2018-04-21 09:30:17的发言 >20楼:1楼主的意思是用变...

引用20楼详细内容:

1楼主的意思是用变频器启动到第四台电机并工频运行后,需要停泵时将变频器再投入由变频器负责逐台停泵?如果是,斜坡停车肯定要好,避免水锤。

2 变频切换到工频时的延时是必有的,否则工频接触器触点极易粘连或工频回路空开跳闸。


以下是引用xinshiji168在2018-04-20 10:25:04的发言 >18楼:我现在用1200做的...

引用18楼详细内容:

我现在用1200做的,柜门上有手动启停按钮、电位器;另外还有一个控制系统也可以远程发送启停命令,远程给定频率;柜门手自动转换开关来转换。

变频泵转换工频,再变频启动另一台水泵,我的步骤是:1、停止变频器;2、释放变频接触器;3、延时0.1秒;4、延时间时间到吸合工频接触器;5、吸合另一台得到启动命令的水泵的变频接触器;6、启动变频器。

我现在在想,譬如有4台水泵,都是同一台变频器驱动启动,切工频时变频器需要停止的时候用自由停车;而停止最后一台水泵的时候,变频器用斜坡停车,来避免水锤?有这个必要不?还是说停最后一台水泵的时候也同样用自由停车?如果不是必要,我就不想费事了。

我记得西门子变频器有OFF2停车,就是急停。PLC就可以用两个继电器来控制变频器,就可以做到分情况自由停车或者斜坡停车。

步骤3的那个延时0.1秒有没必要呢?是不是去掉,让工频接触器尽快吸合呢?

这个计算公式不错。