回复:G120变频器带辊道电机20台,一台有故障就报变频器故障,有什么办法解决吗?

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-03 14:12:37

4楼

一般这种轨道电机,变频器出口每台小电机前都要加马达保护器的。

而且保护器选的不能过大,因为这种轨道实际运行电流很小,有的甚至被拖动。

而变频器的过流设置要大一点。

你所说的小开关还没跳的时候,变频器先跳,是什么原因跳的?

一般多是接地跳,但是有时接地也报过流的。