回复:请教:S120,922=220时,PLC主给定为何写到第二个WORD?

老兵veteran

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-04 10:32:53

4楼

展开查看
以下是引用白果在2018-05-03 17:31:57的发言 >1楼:内部值给定范围 ±16384,WORD不是足够用了嘛? 从p1070的说明看,可以用浮点数,什么时候用?但就算是浮点数,PLC送过来的±16384,写到r2060也不会恰好啊。

写浮点数,那就得用双PZD了,例如直接把PZD2PZD3当一个数用。这个范围就不仅仅是16384了,而是+1.175495e-38 +3.402823e+38


对大多数工艺,一个PZD就足够满足精度了。

以于变态的精度要求高的,就必须得用浮点数做速度给定了。