最近做了个S7-200和Wincc通讯的项目,用PC Access SP6做OPC,可是装在现场电脑上之后,PC Access SP6创建项目后,其端口无法通过PG/PC更改,每次都是dos窗口闪几下就完了,可端口依旧是串口,不能更改为TCP/IP,郁闷了半天。
查系统、查文档、上百度。论坛里面到时有一帖,可没给出解决的办法。只有自己解决了。
电脑的PG/PC口在多次安装西门子软件时,因为各个软件的版本问题,每个都会更改PG/PC口,导致其出现问题。所以如果出现无法更改的情况,最好用比较新的西门子软件重装一次,重新设置一次电脑PG/PC端口。
例如你装了V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,V1.0 PC Access SP6,wincc7.0,那就装一次STEP 7 V5.5+SP4。
有问题一起探讨。