回复:请教:S120,922=220时,PLC主给定为何写到第二个WORD?

白果

  • 帖子

    698
  • 精华

    12
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-05-04 17:20:30

16楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-05-04 16:56:35的发言 >13楼

我觉得改成浮点数应该也没问题。

因为P1070本身整数、浮点数通吃。

要不你试试?

以下是引用白果在2018-05-04 16:49:36的发言 >:还好没有在PLC改...

引用详细内容:

还好没有在PLC改浮点数测试,不然点动后会怎么样还真不知道,呃呃。

也想过改 922 = 999,再改p1070 = 2050[1]试试。这个应该没问题。

对哦,不合闸,直接写主给定不会有危险的,停机时我试试

直接用浮点数?相当于在PLC上将浮点数 MOVE 给双整,能行?我在其他机列PLC上看到,将实数直接 MOVE 给整数的例子也好多次了(当然结果并不好) ^_^

健健康康,快快乐乐;平平凡凡,简简单单;勤勤勉勉,兢兢业业;
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。