这个肯定是可以的。
关键是怎么编程,如果你的程序比较大,扫描周期超过200毫秒,那么通过OB1的来刷新过程映像区 肯定是不行的,根据 香浓采样定理,采样频率至少是信号频率的2倍,才能保证 不丢失信号。
所以,你的PLC程序必须每隔100毫秒去采样一次信号,所以为了保证精度,你最好在定时中断里,才处理你的采样程序,定时中断周期 最好是小于等于100毫秒,在中断程序中,
你可以跳过IO映像区,直接读取相关信号的整个字节,自己人为来刷新I区
比如,采用
L PIB0
T IB0
这种方式,来人为刷新 比如I0.1 这种你的计数信号。