回复:每秒5个脉冲可否用普通计数器

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2079
  • 精华

    43
  • 被关注

    362

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-05-04 21:19:59

6楼

这个肯定是可以的。

关键是怎么编程,如果你的程序比较大,扫描周期超过200毫秒,那么通过OB1的来刷新过程映像区 肯定是不行的,根据 香浓采样定理,采样频率至少是信号频率的2倍,才能保证 不丢失信号。

所以,你的PLC程序必须每隔100毫秒去采样一次信号,所以为了保证精度,你最好在定时中断里,才处理你的采样程序,定时中断周期 最好是小于等于100毫秒,在中断程序中,

你可以跳过IO映像区,直接读取相关信号的整个字节,自己人为来刷新I区

比如,采用

L PIB0

T IB0

这种方式,来人为刷新 比如I0.1 这种你的计数信号。