很多基础知识你没有理解透彻,手机上不方便一一解答,就先回答点简单的确。

3.打比方就是的X1口,可以通过网线 挂256个ET200MP分布式IO。

4.同样就是这个X2口,可以带32个ET200MP。

5,集成的DP口,可以挂125DP从站

6.除了自身的2个继承的X1.X2你还可以挂62个CM通信以太网处理器,这些通信处理器上再挂ET200MP。

7.这个CPU系统通过扩展CM最多可以挂1000个ET200MP

8.和1,2是同一个问题,1500系列CPU除了预留的通信资源,其余通讯资源是可以动态分配的。集成口包括DP,PN口。WINCC是占用HMI连接资源

9.和7是一个问题

10.每个1500机架和ET200MP除了PS和接口模块可以扩展30个其它模块。