以下是引用Letham在2018-05-04 21:19:59的发言 >6楼

这个肯定是可以的。

关键是怎么编程,如果你的程序比较大,扫描周期超过200毫秒,那么通过OB1的来刷新过程映像区 肯定是不行的,根据 香浓采样定理,采样频率至少是信号频率的2倍,才能保证 不丢失信号。

所以,你的PLC程序必须每隔100毫秒去采样一次信号,所以为了保证精度,你最好在定时中断里,才处理你的采样程序,定时中断周期 最好是小于等于100毫秒,在中断程序中,

你可以跳过IO映像区,直接读取相关信号的整个字节,自己人为来刷新I区

比如,采用

L PIB0

T IB0

这种方式,来人为刷新 比如I0.1 这种你的计数信号。

扫描周期超过200MS,那就是大工程了,那一个HSC根本就不会成为成本的制约。

再说,315-2PN/DP允许扫描周期过200MS?

当然,编程思路是不错的。

还有一种思路,选用带硬件中断触发的DI模块,在OB40里做就是了。滤波的事可以编程解决。