200ms只是指信号周期,假如信号是100ms-on,100ms-off,315-2pn使用ob1计数毫无压力!

假如不确定信号on的时间,那就用硬件中断ob40,在ob40里计数。

具体采用哪一种计数方式,不只是看信号频率,还要看信号在高电平的持续时间,比如一个5hz,占空比为1/100的方波信号,接通只有2ms,能在ob1中计数吗?

通常这种信号的传感器(比如流量计)都是50/100的占空比,楼主提问先要把信号的性质讲清楚,不然下面一堆争论就毫无意义。