回复:每秒5个脉冲可否用普通计数器

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9103
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-05 10:35:32

9楼

又是丢下一个问题,让大家来讨论的贴。

我认为关键是他这个程序的架构,如果按一般程序理解应该是可以的。

担心丢失脉冲的顾虑是当扫描周期刚刚过这个输入地址时,且且脉冲也刚刚来到,这样理解的话可能会丢失,定时中断仍然存在这样的问题。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。