回复:每秒5个脉冲可否用普通计数器

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9106
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-05 11:01:26

12楼

展开查看
以下是引用Letham在2018-05-05 10:52:26的发言 >11楼

提高采样频率 减少这种情况发生的概率。

以下是引用WWCWWC在2018-05-05 10:35:32的发言 >9楼:又是丢下一个问题,...

引用9楼详细内容:

又是丢下一个问题,让大家来讨论的贴。

我认为关键是他这个程序的架构,如果按一般程序理解应该是可以的。

担心丢失脉冲的顾虑是当扫描周期刚刚过这个输入地址时,且且脉冲也刚刚来到,这样理解的话可能会丢失,定时中断仍然存在这样的问题。


这个只能是减少,而无法避免的问题。