回复:Step7项目移植到博图失败

东方红一红

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6788
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-05 13:09:16

1楼

S7工程升级到portal在portal在线帮助里有详细描述。一般指令和函数升级分为4类(class),class1和class2可以无障碍升级,class3和4必须人工干预。


根据源工程原理、组成及涉及到的资源,升级前需要安装的资源环境是不一样的,西门子提供有专门的工具来检测并告知事前的准备工作。


尤其是以前源工程文件是在集成环境开发的集成数据包,必须按portal的要求去准备和操作升级过程。寄希望用升级工具简单一运行,就得到新系统的工程程序,门都没有。


S5升级S7,DB块可以说是无缝升级。

但在portal及S7-1500里(S7-1200还没来得及研究),DB块的定义和管理有了非常大的变化和提升。新系统建立了Standard access和Optimized access两种数据块访问方式,DB块这方面的性能和功能确实有了很大的提升,但这个变化也对很多S7-300/400的升级产生重大影响,尤其是旧系统的有数据管理并且是基于DB块间接寻址的。即使原来的DB块通过源文件无缝升级到新系统,但涉及到DB访问的程序部分人工干预是不可少的。


知其道,用其妙!