你是没有原来S120配置的源文件?
参数P840不可能为0呀,为零怎么能启动?
你要不想让它启动,把相关的线断开不就行了?顺着722.3不就知道是哪个端子了么?
要是有STARTER原项目文件,只要打开它、连接到装置上,使用STARTER的控制面板,重新辨识电机。很方便的。
这个控制面板激活后,外部的PLC控制是不起作用的;因为,STARTER接管了控制权。
用BOP20面板来调试辨识电机也可以。端子上有停止功能时,使装置处于停止OFF1状态也可以。