回复:用CM1542-5 对 S7 1500 与 S7 300 的 DP 通讯不上呀

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-05-06 17:27:41

7楼

1542-5应该是从站吧?

我记得在博图生成GSD文件时定义的站点编号要与你在STEP7V 5.5的对应的上才可以,也就是说你在TIA定义的智能设备站点地址是10,但是你把GSD导入STEP7 5.5以后修改为12就通讯不上了。


请你再次确认STEP7组态的站点地址与你在TIA生成智能站点1542-5的地址是否一致?


我看到你在STEP7组态的地址是 12 那么你在TIA导出的地址就必须是 12 否则通讯不上。