恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-07 17:10:01
13楼
我记得网上兑换的那本S120使用指南中介绍电源模块时,有说明最好不同类型的电源模块不要并联。
记错了?等我回去再翻书去。
是这样的,兵版。西门子的文档也是有冲突的,
北侠所说的F0608_SINAMICS S120 整流单元混合并联时的控制时序 是13年西门子发布的文档,从这个文档中描述的确是可以混合并联的。
而14年发布的文档SINAMICS_S120功率单元并联的条件及实验验证一文中有明确规定,如兵版记得一样,不同类型的电源模块不允许使能并联运行。
精华帖版主置评:大师级专家,各文档掌握的很透啊!~by老兵