14楼

展开查看
以下是引用Zane在2018-05-08 09:49:53的发言 >13楼

我现在能用图形图解决问题的,绝不再使用SCL或STL,博图果然也是不负我所望

以下是引用看雪001在2018-05-07 22:25:15的发言 >10楼:哈哈哈!stl你也看不...

引用10楼详细内容:

哈哈哈!stl你也看不下去,scl你也看不下去,你是逢填表必错位拷贝,谁不用你的方法你就跟谁急!

要我说,就用add-table库函数(300里面有这个库,1500也应该有吧)

以下是引用Zane在2018-05-07 00:33:48的发言 >8楼:我实在有些看不下去...

引用8楼详细内容:

我实在有些看不下去,明明很简单的事情,要搞得那么复杂,逢编程必称SCL,唯SCL编程高大尚也,有必要吗?会用SCL就代表水平很高了吗?未必!

学PLC还是要从梯形图开始,我就是要发起一个梯形图运动,现在的梯形图还有啥不能做的?


此类应用,说了错位拷贝最简单,S7-300/400如此,1200/1500亦是如此!


 


错位拷贝需要先开辟一块缓冲区,假设连续数据区A的地址是0-120Byte,连续数据区A'的地址是2-122Byte,不能直接A-》A',必须是A->B->A’,B就是缓冲区。

西门子自带的ATT填表没有指定缓冲区起始字节,还是指针操作。

stl、scl或者梯形图都可以调用SFC21,我也是能用梯形图就用梯形图——让读者能看得懂。

大道至简,知易行难