7楼

展开查看
以下是引用冬日在2018-05-08 10:36:34的发言 >5楼

30001-30512表示512个word,iw0-iw1022不是也正好512个word,哪里错了?

iw0-iw1022--表示ib0--ib1023,总共1024个byte,也是512个word

再补充一点,西门子PLC的地址是以字节计数的,IW0包含IB0+IB1, IW2包含IB2+IB3 ,以此类推

所以:30001 对应IB0+IB1  30002对应IB2+IB3  30003对应IB4+IB5