8楼

不同厂家对数据的定义不一样,modbus是莫迪康的,30001代表的是一个word,是16位,这里面没有byte的概念。西门子1200的数据类型里有byte,一个数字代表一个byte,访问word的话是两个byte。而且西门子的高低位和莫迪康不同

吾生也有涯,而知也无涯。