回复:请教:S120,922=220时,PLC主给定为何写到第二个WORD?

白果

  • 帖子

    698
  • 精华

    12
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-05-08 12:06:15

22楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-05-04 16:56:35的发言 >13楼

我觉得改成浮点数应该也没问题。

因为P1070本身整数、浮点数通吃。

要不你试试?

以下是引用白果在2018-05-04 16:49:36的发言 >:还好没有在PLC改...

引用详细内容:

还好没有在PLC改浮点数测试,不然点动后会怎么样还真不知道,呃呃。

也想过改 922 = 999,再改p1070 = 2050[1]试试。这个应该没问题。

早上趁停机,试了一下。没法通吃 ^_^
按实数值写入到DBD2,最终S120上的r1114显示都是双字格式的 DBD2 / 4000 0000H * p2000的值。