首先澄清一个概念,并联parallel和混用mixed(在同一个直流母线上混合使用 mixed operation on a common DC bus)是两个不同的应用。同一直流母线上可以同时存在并联和混用两种情况,比如2个BLM并联与一个SLM混用。

下面来回***saldo888的问题

BLM+SLM可以混合使用

  1. 需要BLM订货号为最后一为是3的装置

  2. BLM必须是晶闸管(FB,GB),不能是二极管(GD)

  3. 最多只能4个装置

  4. 考虑7.5%的降容

  5. BLM总功率与SLM总功率差别不能大于3,即1/3 ≤ BLM总功率 / SLM总功率 ≤ 3

  6. 由多个变压器供电时,这些变压器的一次侧需要来自同一个中压系统

  7. 如果只有混用没有并联是可以使用一个CU

  8. 由BLM完成对所有直流母线电容的预充电