以下是引用梦天空在2018-05-08 14:02:51的发言 >18楼

前几条都正确,

第8条,BLM和SLM那个预充电都可以。

F0608_SINAMICS S120  整流单元混合并联时的控制时序  文档说的就是BLM和SLM分别预充电时的参数设置

以下是引用传动小虾米在2018-05-08 13:37:33的发言 >17楼:首先澄清一个概念,...

引用17楼详细内容:

首先澄清一个概念,并联parallel和混用mixed(在同一个直流母线上混合使用 mixed operation on a common DC bus)是两个不同的应用。同一直流母线上可以同时存在并联和混用两种情况,比如2个BLM并联与一个SLM混用。

下面来回***saldo888的问题

BLM+SLM可以混合使用

  1. 需要BLM订货号为最后一为是3的装置

  2. BLM必须是晶闸管(FB,GB),不能是二极管(GD)

  3. 最多只能4个装置

  4. 考虑7.5%的降容

  5. BLM总功率与SLM总功率差别不能大于3,即1/3 ≤ BLM总功率 / SLM总功率 ≤ 3

  6. 由多个变压器供电时,这些变压器的一次侧需要来自同一个中压系统

  7. 如果只有混用没有并联是可以使用一个CU

  8. 由BLM完成对所有直流母线电容的预充电

其实这种混并都是小回馈,大整流

所以预充电基本都是BLM完成

如果SLM带母线电容满足也可以SLM充电

但是我理解同时充电也是可以的吧

学习学习~