前几条都正确,
第8条,BLM和SLM那个预充电都可以。
F0608_SINAMICS S120 整流单元混合并联时的控制时序 文档说的就是BLM和SLM分别预充电时的参数设置
是都可以,但是使用SLM预充电时受限于预充电电阻的功率,要考虑直流母线电容的容量。
而BLM是晶闸管导通角控制的预充电,不需要考虑直流母线电容的容量。所以这里推荐通过BLM完成预充电