发布于 2018-05-08 16:17:35
22楼
这个说法应该是比较合理的
但是“如果只有混用没有并联是可以使用一个CU”有并联+混联就不可以吗?
引用17楼详细内容:
首先澄清一个概念,并联parallel和混用mixed(在同一个直流母线上混合使用 mixed operation on a common DC bus)是两个不同的应用。同一直流母线上可以同时存在并联和混用两种情况,比如2个BLM并联与一个SLM混用。
下面来回***saldo888的问题
BLM+SLM可以混合使用
需要BLM订货号为最后一为是3的装置
BLM必须是晶闸管(FB,GB),不能是二极管(GD)
最多只能4个装置
考虑7.5%的降容
BLM总功率与SLM总功率差别不能大于3,即1/3 ≤ BLM总功率 / SLM总功率 ≤ 3
由多个变压器供电时,这些变压器的一次侧需要来自同一个中压系统
如果只有混用没有并联是可以使用一个CU
由BLM完成对所有直流母线电容的预充电
是的,并联的装置要单独用一个CU。