 第二个文档我也看了几遍呢,,那一条没有注意啊,,呵呵,看来以后还得细 细 细

我问了一下西门子技术支持,, 按照F0608_SINAMICS S120  整流单元混合并联时的控制时序

这个文档说明是对的,是可以的

BLM与SLM可以混练,,注意装置的功率 电压等级必须一致,

 

而且只限于BLM SLM 与ALM之间是不可以的。