插入PLC并且设置好允许从远程伙伴使用PUT/GET通讯后,我组态PC Station的步骤:1、插入PC Station,在槽内分别拖进常规IE、OPC server(我TIA是V14,SimaticNet是V13,所以OPC server版本手动选择V13)2、设置IE的IP地址同电脑地址,选择和PLC连接到同一个子网(PN/IE_1)3、OPC server上右键添加新连接,点击要连接的PLC,选择连接类型为S7连接(本地ID为:S7_Connection_1,无法勾选“主动连接”),添加4、分别下载PLC到PLCSIM、下载PC Station5、打开OPC Scout V10,找不到“S7_Connection_1”的连接请各位老师帮忙看看,哪里出问题了,困扰我两天了。。。
提问者:iad502
你创建的连接没有下载到pc station! 如果编译没有问题,到处XDB文件直接加载到pc station。