回复:关于400H冗余PLC与ET200M远程站通讯的问题

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-08 20:56:55

2楼

 1: IM153-4 HF V4.0 才支持系统冗余(S2),其他不行;

2:搞到GSD文件,组态一下看能不能挂在两个CPU后面;


即便是西门子的设备,也不是所有的都支持系统冗余(S2);